变频器在炼钢除尘风机中的应用

来源:福建三钢闽光股份有限公司供应公司     时间:2009/10/21 16:11:21     浏览:1756
 

摘 要:本文简单介绍了ABB变频器在除尘风机的应用,阐述了控制系统的原理及功能,并对相应的节能原理进行了介绍。

1、概要

  转炉炼钢具有显著的周期性和连续性特点,生产一炉钢需要30-45min,其中供氧(吹炼)过程为15-20min,一半以上为非吹炼时间,此时风机没有必要高速运行,如将其切换至低速节能状态,可节省大量能源,同时减少设备损耗,对提高设备利用率也十分有益。

  目前国内转炉一次除尘风机多采用液力耦合器, 但由于存在转差损耗等,节能效果不理想,且设备故障率较高。交流变频技术不仅调速平滑,调速范围大,效率高,启动电流小,运行平稳,而且节能效果好,对风机、泵类设备而言是最佳的节能手段,平均节能效果可以达到30%以上。

  三钢炼钢厂原有15t氧气顶吹转炉三座,采用“三吹三”方式,2000年初,炼钢厂对三座转炉进行扩容改造,采用液力偶合器调速,但发现很多问题,液力偶合器需要经常更换轴承,造成停产,无法满足连续生产的需要,调节时精度太低,响应速度慢;液力偶合器故障时无法切换至工频回路;炼钢新上100t转炉时决定不再使用液力偶合器调速,改用ABB中压变频器为新转炉风机进行调速。

2、电机参数

  额定功率:630KW

  额定电压:690V

  额定频率:50HZ

  额定转速:2970转/分

  风机参数:

  主轴转速:2974转/分

  轴功率:500KW

  额定功率因素:0.89

3、ABB中压变频器系统结构特点

  ACS800-07变频器主要由熔断器单元、辅助控制单元、DSU整流单元及逆变单元组成。系统单线图见图1。

  (a) 熔断器单元主要包括进线交流熔断器;

  (b) 辅助控制单元包括控制回路的控制元件及控制板RDCU-02C,急停控制,变频的起动、停止、复位,与外部的电路接口等部分;

  (c) DSU整流单元是由一个半控桥式二极管整流供电单元1×D4模块组成,模块是一种尺寸,装有轮子和插接式连接器,为落地式单元,内置交流电抗器,直流熔断器,主开关和可选的接触器,具有冷却风机控制及电源控制,易于服务和维护;

  (d)逆变单元采用2×R8i的两个逆变模块并联的方式,两个模块置于同一个柜体内,共用一块主控板,通过光纤分配单元把控制信号同时送至模块内,实现变频控制的各种功能。逆变的直流母线侧安装共模滤波器,出线配备du/dt滤波器,抑制了输出电压尖峰和快速电压改变,减小了对电机的绝缘性能的影响,同时降低了电机电缆的容性漏电流,高频辐射、高频损耗和轴承电流。

 